Hallo,
wir planen derzeit den Ausbau unseres Dachbodens und fragen uns, ob die geplante Installation so in Ordnung geht. Erst einmal aber zu den Fakten des Hauses:
Der zusätzliche Raum soll als Spielzimmer/Hobbyraum für die Kinder genutzt werden. Unser Haus ist BJ 2006. Die oberste Geschossdecke wurde beim Hausbau mit Dämmwolle 160mm WLG 035 von Ursa gedämmt. Darauf ist Rauhspund verlegt. Unsere Heizung ist auf dem Dachboden installiert. Daher wurde vom Bauunternehmen dort bereits ein kleiner gedämmter Raum erstellt (ebenfalls mit 160mm WLG 035). Das Dach hat eine Neigung von 40°. Die Sparen haben die Maße 55x160mm, sind ca. 4m lang und sind in einem Abstand von 71 - 73cm eingebaut. Die beim Hausbau verwendete Dachfolie ist eine von DELTA und läßt gemäß Herstellerangabe eine volle Sparrendämmung zu. Die Dachfolie hat auf der Unterseite ein Vlies.
Wir haben nun geplant die Zwischensparren vollständig mit 160mm WLG 035 Mineralwolle von Ursa, Isover oder Knauf zu dämmen. Anschließen soll eine Dampfsperre mit einer Stärke von ca. 0,2mm und einem sd-Wert zwischen 100 und 200 auf den Sparren aufgebracht werden. Darauf soll eine horizontale Lattung für die Gipskartonlatten (Stärke 12,5mm) aufgebracht werden. Die Lattung soll eine Dicke von 30mm bekommen und der Zwischenraum noch einmal mit einem Untersparrenfilz (30mm WLG 035) gedämmt werden. In Summe käme ich also auf eine Dämmstärke von 19cm WLG 035.
Ist die geplante Installation (fachgerechter Einbau natürlich vorausgesetzt) so in Ordnung oder gibt es gravierende Mängel?
Gruß Jan |
|
Nach oben |
|
|
|
Bob Moderator
Anmeldungsdatum: 01.06.2007 Beiträge: 882
|
Verfasst am: 24.09.2011 19:13 Titel: Re: Dachbodenausbau: Dämmung so ausreichend? |
|
|
O.K.
U wert ca o,22 und erfüllst damit die EnEv 2009, in 2012 kommt gedoch die neue EnEV.
Warum 100 oder 200 SD Folie.
Ich würde mal über einer SD 2 oder eine Klimamembran nachdenken ?
Denke an den Sommer !!!!
Wandanschlüsse und Überlappungen sowie alle Tackerstellen gut überkleben. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Da die Probleme auf dem Bau vielschichtig sind, raten wir an immer einen entsprechenden Fachmann am Objekt hinzuzuziehen.
Online kann man nicht immer alles sehen, nichts riechen und auch nicht fühlen. |
|
Nach oben |
|
|
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
|
|